suche Wählhilfehardware für Analogtelefon

j.kanuft

Neuer User
Mitglied seit
5 Apr 2008
Beiträge
52
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
6
Hallo Leute,

da es keine TAPI-Wählhilfe mehr für das AVM 7490 gibt und die einbaute Wählhilfe bei mir mit meiner Auerswald ETS-4216i-Telefonanlage sowieso nicht so funktioniert wie sich das AVM offenbar vorgestellt hat bin
suche ich jetzt eine Lösung mit externer Hardware.

Mein Problem:

ich möchte unbedingt mein uraltes Anlalogtelefon (Panasonic KX-T2365) benutzen
weil ich seitdem kein besseres Telefon mit einer sehr guten Freisprechanlage in den Fingern hatte.

Es ist an eine Telefonanlage Auerswals ETS-4216i angeschlossen,
schon ca. 20 Jahre alt, intern analog mit Pulswahl und Tonwahl,
extern mit 2 ISDN-Ports.

Mit der ETS-4216i über den S0-Bus ein Telefonat einzuleiten um es dann über irgendein angeschlossenes Analogtelefon zu führen, ist wohl nicht vorgesehen.

Ich erinnere mich noch so trübe an die Zeit als die PCs salonfähig wurden und man gerne die Telefonnummern
vom PC aus wählen wollte um sie nicht immer wieder am Telefon eingeben zu müssen.

Damals gab es so externe Boxen mit V24-Anschluss die zwischen Telefon und Telefondose gesteckt wurden
um das zu ermöglichen,

möglicherweise könnte man auch eine alte kleine Telefonanlage mit PC-Interface dafür verwenden?

Kennt jemand noch Typenbezeichnungen von solchen Geräten
damit ich mal bei ebay suchen kann,

oder hat jemand eine bessere Idee ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Auerswald ETS-4216i-Telefonanlage

Damals gab es so externe Boxen mit V24-Anschluss die zwischen Telefon und Telefondose gesteckt wurden
um das zu ermöglichen,

möglicherweise könnte man auch eine alte kleine Telefonanlage mit PC-Interface dafür verwenden?

QUOTE]

Mit der ETS-4216i kann man über den RS232/V24 Com Port über den PC Wählen,
dazu muss man in der TK den Analogen Port als PC Apparat Einstellen,
das hatte ich vor Jahren mal in meinem kleinen Adressenprogamm benutzt,
kann es aber jetzt nicht testen da ich keinen Com Adapter am win 10 Schleppi habe.

Währe zu schön wenn es unter Win 10 mit meiner Alten auch ca. 20 und geht noch
Funtionieren würde.

Hohl mal das V24 Kabel aus dem Karton deiner TK wenn du es nicht sowieso zum
Konfigurieren benutzt, dann brauchst du nur noch ein kleines Programm zum Testen
ein Beispiel steht glaube ich in der Bedienungsanleitung wie es geht.

Gruß Erwin
 
danke für den Tipp.

muss ich mir mal genauer anschauen.

Die ETS 4216i habe ich sowieso über V24-Kabel am PC angeschlossen,
das wäre also nicht das Problem.

Neuere PCs haben zwar keine V24-Schnittstellen mehr, es gibt aber PCI-Karten mit V24-Schnittstellen
und auch USB-auf-RS232-Umsetzer.

Allerdings habe ich der Erfahrung gemacht das die von Auerswald in der ETS selbstgebastelte V24-Schnittstelle nicht immer mit diesen neueren Schnittstellen funktioniert,
Grund: unbekannt.

Weist du noch wie man die zu wählende Telefonnummer vom PC an die ETS-4216i übergibt?

die Gebrauchsanweisung verstehe ich dazu nicht:

" 6.11. PC-Apparat
Mit dem ETS-4216 I können Sie die Wahlunterstützung durch einen angeschlossenen
PC nutzen.

Dies ist besonders bequem, wenn Sie auf Ihrem PC über eine Adreßdatenbank verfügen und
mit Hilfe eines entsprechenden Wahlprogramms
eine der gespeicherten Rufnummern anwählen lassen möchten.

... + Hinweis: Zum Einleiten der automatischenWahl ist der

Hayes-Befehl ATDr...r (r...r sind die Ziffern der Rufnummer)
zu verwenden.

Stellen Sie in dem von Ihnen benutzten Programm zum Typ des Hayes-Befehls auch die Parameter der seriellen Schnittstelle
(XOFF / XON-Protokoll, 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Startbit, 1 Stoppbit, kein Paritätsbit) ein.

Hast du eine Idee was mit Wählprogramm und Hayes-Befehl gemeint sein könnte?

+ Hinweis: Die Option der Wahlunterstützung wird nicht von der mitgelieferten
Software (Diskette) bereitgestellt.
"

könnte es sein das damit jedes beliebige Terminalprogramm sein könnte das den String auf der V24-Schnittstelle ausgibt?

Mir fällt derzeit aber kein Terminalprogramm unter XP ein ...
 
Zuletzt bearbeitet:
danke für den Link,

daraus wurde mein Text entnommen.

Was mit mein ADR Programm 2005 gemeint ist, ist mir nicht klar,

erbitte ausführlichere Informationen.
 
Damit ist das per Anhang gemeint wenn du es hast dann werde ich es wieder löschen.
 

Anhänge

  • Adresse.zip
    150.2 KB · Aufrufe: 6
ich habe es herunter geladen und kurz aufgerufen.

Es ist wohl ein Adressverwaltungsprogramm mit integrierter Wahlmöglichkeit über die Auerswald.

Wäre wohl auf Dauer etwas umständlich.

Ich suche da eher ein Programm mit dem ich die Rufnummer im Clipboard über Paste eingeben und wählen kann.

ich benutze auf meinem PC MacroExpress
und kann damit den Text im Clipboard beliebig verändern,
z.B. Text davor und danach einfügen um aus der Telefonnummer im Clipboard vor dem Pasten einen beliebigen anderen String zu machen,
z.B. einen Hayes-Befehl ATDr...r oder sonstwas.

Ich könnte mit MacroExpress auch eine beliebige Kommandozeile ausgeben,
z.B. um die Telefonnummer bzw. den String direkt an ein Programm zu übergeben.

Fällt dir dazu was ein?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja wenn die Wahl bei dir mit dem Programm geht dann könnte man
ein kleines dummes Programm für die Command Line erstellen,
zum Bs. so Auerswaldwahl.exe 055551234 oder Auerswaldwahl.exe 055551234,2
wo durch das ,2 den Com Port der verwendet wird entspricht.

Für die FritzBox gibt's ja das hier: Fritz!Box_WB.exe Version 2.1.1.15 30.07.2015
 
Zuletzt bearbeitet:
könnte man mit Sicherheit,
ich habe aber seit zig-Jahren nichts mehr derartiges Programmiert.

Dann könnte ich mir auch ein kleines Programm schreiben das unter Windows ein Fenster zeigt
in das man ohne irgendetwas Drumherrum nur die zu wählende Telefonnummer einträgt.

Aber ich nehme an man wird das auch ohne irgendwas zu programmieren
über ein beliebiges Terminalprogramm machen können,
wenn auch nicht so geschickt.

Aber ic frage mal bei Auerswals nach was die ev. haben.

Ich habe spasseshalber mal versucht mit deinem Programm zu wählen
um zu testen ob es funktioniert:
es tut sich aber nichts.
Woran könnte das liegen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann Ich jetzt nicht sagen bei mir ging es jetzt unter XP noch immer über den Com Port
direkt auf dem Mainboard.

Mit was für einer Win Version hast du getestet mit USB to Com Adapter,
oder Com auf dem Board, wird im Progamm ein Comport 1-4 erkannt,
wenn mehrere mal durchtesten, einer müsste gehen?!

Versuch mal beim USB to Com Adapter den Port auf Com 1-4 zu legen,
wenn keiner erkannt wird.

Ja ein Problem kenne ich bei mir stürtzt ab und zu mal der Com Port ab
da Hilft nur noch die TK vom Strom zu trennen dann geht es wieder.
 
Zuletzt bearbeitet:
ich nutze dem COM1 auf dem Motherboard.

Ich musste einen Total-Reset der ETS-4216i machen,
danach funzt sie jetzt wieder.

Über die MS-DOS-Eingabeaufforderung läßt sie sich mit Hayes Befehlen fernsteuern,

bis es irgendwann nicht mehr funktioniert.

Du hattest dieses Problem deinen Andeutungen nach auch gehabt.

Hast du noch in Erinnerung ob es ausser des Ziehens des Netzsteckers noch eine Möglichkeit gibt
das die Anlage die Hayes-Befehle wieder nimmt?
 
Zuletzt bearbeitet:

Neueste Beiträge

Statistik des Forums

Themen
244,858
Beiträge
2,219,644
Mitglieder
371,571
Neuestes Mitglied
FritzFunk
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.