Türschlossmodul DEE1010B tut nichts

drummer2003

Neuer User
Mitglied seit
2 Jul 2018
Beiträge
10
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
1
Hallo zusammen,

ich habe meine VTO2000A und meine 4 VTH1660 Monitore erfolgreich in Betrieb genommen.
Nun habe ich ein Motorschloss (potentialfreier Kontakt) in der Tür, mit dem ich die Tür ganz klassisch über die Monitore öffnen möchte ("Summer betätigen"). Es geht also nicht um das Abschließen der Tür.

Ich habe das Türschlossmodul DEE1010B und es auch angeschlossen:
485A vom Modul an 485A der Außenstelle
485B vom Modul an 485B der Außenstelle

Die Power-LED am Modul leuchtet dauerhaft (korrekt) und die "Run"-LED am Modul blinkt (ebenfalls korrekt).
Allerdings macht das Modul nichts, wenn ich an einem der Monitore versuche zu entriegeln.
Die "Unlock"-LED leuchtet nicht mal auf.

Was kann das sein?
Die VTO2000a hat die Firmware 2018-06-13 V3.120.0000.

Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
 
Ohne wirklich was sehen zu können, rate ich mal:

Falsche oder fehlende Verkabelung zum TÖ = (Dein "Summer betätigen")!
 
Was passiert, wenn du am Modul den Kontakt "Button" mit "GND" kurz verbindest?
 
Vielleicht blöde Frage aber hast du auch das Schloss 2 gewählt am Monitor. Mit Schloss 1 geht es nicht.
 

Zurzeit aktive Besucher

Neueste Beiträge

Statistik des Forums

Themen
244,858
Beiträge
2,219,651
Mitglieder
371,572
Neuestes Mitglied
#Kuddel#
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.