[Frage] Anschluss PSTN-Gateway - ISDN-Anschlussdrähte an RJ45?

Turnschuhpirat

Neuer User
Mitglied seit
15 Sep 2015
Beiträge
1
Punkte für Reaktionen
0
Punkte
0
Hi,

ich habe hier eine alte große Business-PBX, bei der die Adern eines S2M Anschlusses vom Hauptverteiler (ohne RJ45-Buchse) irgendwo hinten im Backplane der Telefonanlage aufgelegt sind.
Ich möchte nun zwecks Lync-Integration ein PSTN-Gateway vor die Telefonanlage schalten. Die Verkabelung läuft dann normalerweise so: PSTN->Gateway->PBX.
Das Gateway hat aber logischerweise nur 2 normale RJ-45 Buchsen für die PRI Anschlüsse.

Kann ich die Adern vom Hauptverteiler durchtrennen und auf beide Seiten einen RJ-45 Stecker crimpen?
Oder lieber zwei Netzwerkkabel nehmen und jeweils ein Ende abschneiden und die Drähte dann auf PBX und Hauptverteiler anklemmen (ich weiß nicht ob ich an der PBX da ran komme). Oder über eine Dose?
In der Anleitung des Gateways steht noch, dass man den Anschluss Gateway-PBX mit einem gekreuzten Kabel machen soll, d.h. ich müsste die Adern auf der Seite auch noch tauschen.

Würde das prinzipiell funktionieren oder muss man da noch auf etwas achten?
 
Kann ich die Adern vom Hauptverteiler durchtrennen und auf beide Seiten einen RJ-45 Stecker crimpen?
An Volldraht kannst du keinen Western-Stecker zuverlässig crimpen.
Oder lieber zwei Netzwerkkabel nehmen und jeweils ein Ende abschneiden und die Drähte dann auf PBX und Hauptverteiler anklemmen (ich weiß nicht ob ich an der PBX da ran komme).
Die Litzen des Netzwerkkabels sind für LSA wenig geeignet.
Oder über eine Dose?
Das ist dann wohl die beste Möglichkeit.
 