Diese Frage hat nicht mit IP Telefonie zu tun, jedoch weiß ich das hier fähige Elektriker angemeldet sind.
An diese Personengruppe geht meine Frage hier.
In unserer Tiefgarage befinden sich 22 einzelne Leuchtstoffröhren mit KVG mit 58 Watt.
Die Installation wird seit 1986 auf nur einer Phase betrieben.
Diese Last wurde bisher direkt am Schaltausgang eines Theben ELPA8 Treppenhauszeitschalters geschaltet (4 Leiterverdrahtung)
Allerdings Stirbt das ELPA8 Treppenhausmodul regelmäßig jedes Jahr den einsamen Kontaktverschweißtot. (plötzlich Dauerlicht)
Weil wie ich denke, ist dieses ELPA8 nicht für das Schalten von (22 X 58W X Verlustleistung der KVGs) geeignet ist.
Um nun Abhilfe zu leisten, habe beschlossen den Eigentlichen Schaltvorgang mit einem Schütz zu realisieren.
Ich habe dazu dieses Schütz DILEM-10-G(220VDC) auserkoren und entsprechend eingebaut.
Also nun Schaltet das ELPA8 über seinen Ausgang die Erregerspule des Schützes DILEM-10-G und dieses wiederum alle Leuchtstoffröhren (auf einer Phase).
Das funktionierte nun einige Tage problemlos, bis Heute.
Heute klemmte das Schütz in der Position ON. Also schon wieder Dauerlicht bis ich das schütz manuell auf off stellte.
Kann es sein das ich das Schütz nicht ausreichend Dimensioniert habe? Wenn dem so ist, wie Dimensioniere ich das Schaltschütz richtig?
An diese Personengruppe geht meine Frage hier.
In unserer Tiefgarage befinden sich 22 einzelne Leuchtstoffröhren mit KVG mit 58 Watt.
Die Installation wird seit 1986 auf nur einer Phase betrieben.
Diese Last wurde bisher direkt am Schaltausgang eines Theben ELPA8 Treppenhauszeitschalters geschaltet (4 Leiterverdrahtung)
Allerdings Stirbt das ELPA8 Treppenhausmodul regelmäßig jedes Jahr den einsamen Kontaktverschweißtot. (plötzlich Dauerlicht)
Weil wie ich denke, ist dieses ELPA8 nicht für das Schalten von (22 X 58W X Verlustleistung der KVGs) geeignet ist.
Um nun Abhilfe zu leisten, habe beschlossen den Eigentlichen Schaltvorgang mit einem Schütz zu realisieren.
Ich habe dazu dieses Schütz DILEM-10-G(220VDC) auserkoren und entsprechend eingebaut.
Also nun Schaltet das ELPA8 über seinen Ausgang die Erregerspule des Schützes DILEM-10-G und dieses wiederum alle Leuchtstoffröhren (auf einer Phase).
Das funktionierte nun einige Tage problemlos, bis Heute.
Heute klemmte das Schütz in der Position ON. Also schon wieder Dauerlicht bis ich das schütz manuell auf off stellte.
Kann es sein das ich das Schütz nicht ausreichend Dimensioniert habe? Wenn dem so ist, wie Dimensioniere ich das Schaltschütz richtig?