Potentialausgleich?

sven@mainz schrieb:
Die wollen nur, daß ein Elektriker, diese Leitung legt, weil es nach den VDE-Vorschriften so festgelegt ist.

Das kann aber noch lang nicht jeder, er braucht die Genehmigung den APL öffenen zu dürfen.

Lutz
 
Hmm,

Nope, in der Regel dort wo der Maurer das Band hat rauskommen lassen.

kommt darauf an was die TAB des VNB vorschreibt und nich danach wie die Laune des Maurers war.

mfg Holger
 
Gibt es eine Vorgabe mit welcher Querschnittsfläche der APL an den Potentialausgleich angeschlossen werden muss?
Dankeschön
 
Wenn du dich an VDE orientierst, dann mindestens 6mm².
 
Hey rmh,
vielen Dank für deine rasche Antwort! Wäre toll wenn du mir noch einen Hinweis geben könntest in welchem Teil der VDE dies festgelegt ist. Dankeschön
 
Schaue da.

DIN VDE 0100 Teil 200

DIN VDE 0100 Teil 410
 
Servus,

der Anschluß für den Potenzialausgleich ist normalerweise ohne öffnen zugänglich am APL.
 