Fanvil i10sv Türöffner ansteuern mit V66Pro

...dann schick doch eine Mail mit dieser Bitte an Fanvi. Oder glaubst du, dass die hier mitlesen und nur auf deinen Wunsch warten? :rolleyes:
 
Hab ich schon gemacht - direkt in einem Call mit einem Fanvil Support-Mitarbeiter. Schätze allerdings die Chancen auf Erfolg nicht allzu hoch ein ;)
 
Ich hab's oben mit den gezeigten Einstellungen probiert, leider kein Erfolg. Nächster Schritt ist, die Klingel mit 12v zu versorgen.
Ich werde berichten

-- Zusammenführung Doppelpost gemäß Boardregeln by stoney

So, Ich habe die Klingel mit 12V versorgt aber immer noch keine Funktion. Ich höre es in der Klingel klacken aber der Summer bleibt stumm. Ich fürchte ich muss auf einen herkömmlichen Taster zurück greifen.

-- Zusammenführung Doppelpost gemäß Boardregeln by stoney

Pinge ich die Klingel mit deinem Vorschlag kommt das:
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    17.8 KB · Aufrufe: 7
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
MIt Klingel meinst Du das i10sv, richtig?

Du musst nicht das I10SV mit 12V versorgen sondern den Türöffner! Das I10SV kann auf PoE bleiben.

Die Kontakte am I10SV sind potentailfreie Relaiskontakte (= ein einfacher Schalter). Dieser Schalter muss in einen 12V Stromkreis mit dem Türsummer/Türöffner. Das I10SV liefert an den Kontakten keine Spannung die irgendwas betreiben könnte!
 
Mit Klingel meine ich das i10sv. Richtig.


Du meinst so ?
 

Anhänge

  • 17600008076543728584511724505716.jpg
    17600008076543728584511724505716.jpg
    719.6 KB · Aufrufe: 9
Jawoooooolll es geht. Woohoo. Vielen vielen Dank ! Ich habe tatsächlich den fanvil support schon aktiviert. Den lege ich Mal ans Herz, ein Kabeldiagramm mit beizufügen
 
Kostenlos!

Statistik des Forums

Themen
247,805
Beiträge
2,273,990
Mitglieder
376,762
Neuestes Mitglied
NordMatt