Hallo,
ich lasse in einem Schildkrötenhaus eine Wärmequelle schalten. Nachts soll über 14°C erreicht werden. Daher habe ich eine Gruppe angelegt, die als "Komforttemperatur" 14°C eingestellt hat.
Nun kommt es vor (ich muss mir mal Pushmails bei jedem Schalten zuschicken lassen), dass die Steckdose <14°C misst, schaltet, dann steigt die Temperatur darüber, dann geht sie wieder aus. Das Problem löst sich Nachts bedauerlicherweise erst, wenn es zu kalt wird, so dass also permanent die Temperatur <14 ist, da die Lampe nicht dagegen ankommt.
Kann man das Verhalten am Schaltpunkt irgendwie "glätten"? Eine Option "n Schaltwechsel pro x minuten" wäre sinnvoll. Oder so. Ich kann natürlich das Schalten von der Aussentemperatur abhängig machen. Aber das will ich ja im Prinzip nicht und dann brauche ich da einen Messpunkt, den ich z.Zt. nicht habe, und die Fritzen haben keinen Aussenfühler.
Danke! Ich denke, das ist ein grundsätzliches Problem bei temperaturabhängigem Schalten, bei dem der Schaltvorgang wiederum die Temperatur beeinflusst. Ein ähnliches Phänomen gibt aus auch bei extern geschaltetem Kühlschrank (darin kann man Kröten überwintern lassen).
MfG Michael
ich lasse in einem Schildkrötenhaus eine Wärmequelle schalten. Nachts soll über 14°C erreicht werden. Daher habe ich eine Gruppe angelegt, die als "Komforttemperatur" 14°C eingestellt hat.
Nun kommt es vor (ich muss mir mal Pushmails bei jedem Schalten zuschicken lassen), dass die Steckdose <14°C misst, schaltet, dann steigt die Temperatur darüber, dann geht sie wieder aus. Das Problem löst sich Nachts bedauerlicherweise erst, wenn es zu kalt wird, so dass also permanent die Temperatur <14 ist, da die Lampe nicht dagegen ankommt.
Kann man das Verhalten am Schaltpunkt irgendwie "glätten"? Eine Option "n Schaltwechsel pro x minuten" wäre sinnvoll. Oder so. Ich kann natürlich das Schalten von der Aussentemperatur abhängig machen. Aber das will ich ja im Prinzip nicht und dann brauche ich da einen Messpunkt, den ich z.Zt. nicht habe, und die Fritzen haben keinen Aussenfühler.
Danke! Ich denke, das ist ein grundsätzliches Problem bei temperaturabhängigem Schalten, bei dem der Schaltvorgang wiederum die Temperatur beeinflusst. Ein ähnliches Phänomen gibt aus auch bei extern geschaltetem Kühlschrank (darin kann man Kröten überwintern lassen).
MfG Michael