Fritz!DECT 302 regelt nicht mehr

Nun, die Ventile können mit der Zeit undicht werden (Alterung der Dichtungen) oder sich an nicht bewegten Ventilen Ablagerungen bilden, die das Ventil blockieren.

Zeit zum Austauschen wird es aber, wenn die Ventile undicht sind und sich Ablagerungen in Öffnungsrichtung festsetzen.
Mir fällt keine Art der Ventilpflege (Entkalken, dann Dichtungen schmieren) ein, bei der die Ventile am Heizkörper verbleiben können.
 
Mein "Problemregler" hat übrigens nach etwas mehr als einem Tag mit der Version 5.23 wieder das Ventil nicht dicht gemacht. Zudem fiel mir auf, daß er als einziger in der 3er Gruppe keinen adaptiven Heizbeginn durchgeführt hat.
Also habe ich bei beiden 302ern die neueste Version 5.24 aufgespielt. Dann den "Problemregler" in der Fritzbox zunächst aus der Gruppe und danach auch aus der Box gelöscht. Danach habe ich an diesem Regler einen Werksreset durchgeführt, den anderen Regler auf "Montage", beide von den Heizkörpern abgeschraubt und mir die Ventilstifte angeschaut. Die sind beide schon älter, aber gängig (scheinen auch beide gleich weit rein und raus drückbar zu sein). Einer (der vom funktionierenden 302) hatte irgendwann einmal einen leichten Wasseraustritt (schaut grün aus) aber das konnte ich damals mit ein wenig Silikonfett um den kleinen Gummiring am Stift (nachdem ich das vorsichtig auseinander geschraubt hatte) beheben.
Zum Schluß habe ich alles wieder montiert, den "bösen" 302er wieder neu eingerichtet und in die Gruppe addiert und jetzt ist auch dieser Heizkörper erst einmal wieder "kalt", wenn er kalt sein soll. Heute Abend schaue ich mal, ob in dessen Display wieder der adaptive Heizbeginn angezeigt wird und ob er das Ventil auch noch nach ein paar Tagen schliessen kann.
Im versteckten Service-Menü wird bei beiden für die Ventilposition die "0" angezeigt, was wohl "zu" bedeutet
 
Oh mann, danke für diesen Thread... Bin auch am Verzweifeln, nachdem ich vor ein paar Wochen von zehn Jahre alter Billig-Hardware auf DECT 302 gewechselt habe, um nicht nur stur nach Zeitplan schalten zu können. Alle drei machen die Faxen, die hier beschrieben werden: Nach Adaptierung ein paar Stunden oder Tage reibungslose Funktion, dann hängt's. Ventil schließt nicht mehr, Heizung bleibt warm, obwohl die Steuerbefehle ganz offenkundig am Gerät ankommen (Display zeigt die korrekte Soll-Temperatur). Selbst, wenn ich dann manuell am Gerät zwischen "Schneeflocke" und "MAX" wechsle, bewegt sich der Motor nicht. Erst nach neuer Adaptierung. FW 5.18.

Meistens ist dann in der Fritzbox auf der SmartHome-Seite der entsprechende Regler als "wird vorbereitet zur Installation" markiert, manchmal aber auch nicht. Warum die Thermostate in so einem Fall nicht ganz von allein eine Adaptierung fahren oder warum man eine Adaptierung nicht aus der Fritzbox heraus anstoßen kann, weiß wohl nur AVM. Meine alten Obi-Dinger haben einmal pro Woche von sich aus eine Adaptierfahrt gemacht.

Gibt es eigentlich irgendwelche Logs, die man sich anschauen könnte? Im Ereignislog der Fritzbox wird gar nichts geführt, noch nicht einmal, dass sich ein Gerät im Zustand "wird vorbereitet zur Installation" befindet. Und wo finde ich das versteckte Service-Menü, in dem ich mir z.B. die aktuelle Stellung des Stößels anschauen kann?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hm "wird vorbereitet zur Installation" ist aber noch einmal etwas anderes, als hier beschrieben. Alle Deine Regler versetzen sich sporadisch von selbst in den Installationsmodus (?)
Das geht eigentlich nur explizit am Regler selbst über dessen Menü. "Von selbst" kann man diese Betriebsart nicht beenden, denn schliesslich wartet der Regler darauf, daß man ihn am Heizkörper festschraubt, wenn das angezeigt wird.
 
Ich sag's mal so: Das Hauptphänomen ist, dass meine drei Regler sporadisch offen stehen bleiben, wenn die Absenktemperatur angefordert wird (entweder nach Plan oder getriggert von HomeAssistant) - obwohl die Absenktemperatur dann im Display der Geräte angezeigt wird. Also nicht alle drei gleichzeitig, sondern mal der eine, mal der andere.

Begleitphänomen Nr. 1 ist dann, dass am betroffenen Regler keine Motorbewegung mehr stattfindet, obwohl vor Ort am Gerät selbst beliebig Temperaturen eingestellt werden können: Ich stelle z.B. von 16° auf MAX - kein Summen. Ich stelle von MAX auf Frostschutz - kein Summen. Kontrolle: Der Regler am Heizkörper nebendran tut.

Begleitphänomen Nr. 2 ist dann, dass häufig in der Fritzbox der Installationsmodus für diesen Regler angezeigt wird - aber nicht immer. Am Regler selbst wird dies nicht angezeigt.

By the way, den Installationsmodus (bzw. eine Adaption) via Software triggern zu können (was ja leider nicht geht?), halte ich für reichlich zweckmäßig. Meine vorherigen Thermostate haben einmal wöchentlich eine Adaptierfahrt gemacht. Sowas planen zu können, stünde den AVM-Geräten auch sehr gut zu Gesicht, insbesondere wenn sie so leicht aus dem Tritt kommen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Eine Adaptierfahrt sollte von AVM programmiebar sein, da sie ja einmal wöchentlich eine Kalkschutzfunktion einprogrammiert haben. Dabei wird das Ventil ja einmal vollständig geöffnet, wieder geschlossen und dann in die ursprüngliche Stellung zurückgefahren.
Stelle doch einmal einen Featurerequest an AVM.
 
Spiel doch bei dir einmal die 5.24 auf. Das hat zumindest bei mir geholfen, dass mein 302 im Wohnzimmer nun wieder schließt. Siehe eine Seite zuvor.
 
Ich werde morgen noch einen weiteren Test starten mit der Version 5.11 von November 22 - da funktionierte bei mir nämlich noch alles
 
Und das Ergebnis ist am Freitag Morgen da: die Firmware 5.11 tut bei mir genau das, was sie im Winter 2022 auch schon richtig getan hat. Damit wäre aus meiner Sicht auch geklärt, dass
  • meine Ventile NICHT schwergängig sind
  • meine beiden DECT302 zu 100% funktionieren
  • nur die neue Firmware verantwortlich gemacht werden kann für das Nichtschließen der Ventile
1732265374667.png Messung per DECT200 oberhalb Heizung
  1. Abschalten per Zeitplan 22.00 Uhr
  2. Abkühlphase
  3. Aufheizphase 08.00 Uhr, aber adpativ früher
Ich habe jetzt wieder beide 302 an 2 Heizungen montiert und nutze einen DECT440 als Messfühler zur Steuerung/Regelung an zentralem Ort im Wohnzimmer.
1732265787744.png
Wer es auch probieren möchte, folgende Versionen kann ich bieten:
dect-06.11-avm-de-049.511
dect-06.11-avm-de-049.513
dect-06.11-avm-de-049.514
dect-06.11-avm-de-049.516
dect-06.11-avm-de-049.517
dect-06.11-avm-de-049.518
dect-06.11-avm-de-049.521
dect-06.11-avm-de-049.522
dect-06.11-avm-de-049.523
dect-06.11-avm-de-049.524


CU, Jürgen
 
Version 5.16
· In Einzelfällen nicht vollständig schließendes Heizkörperventil bei Heizkörperreglern mit Update 5.14 ist behoben

Dann sollten sie ja bis Firmware 5.13 richtig funktionieren oder? 5.11 funktioniert somit ja schon mal.
 
Das wäre gut möglich; ich möchte aber nicht mehr, weil mein System jetzt nach ewigen Fehlversuchen endlich läuft. Wurde von Amazon sogar mit 5.12 geliefert...
Kannst dich ja 'ranarbeiten'
 
Fand die Geduld und Ausdauer eh schon Klasse. Hoffe jemand bei AVM bekommt das mit...
 
Jetzt funkt mir noch AVM dazwischen und will mir die funktionierende 5.11 mit einer kaputten 5.18 überbügeln...
 
Hallo allerseits. Ich lese hier fleißig mit. Gleiches Problem wie schon beschrieben, das Thermostat regelt nicht, der Heizkörper bleibt heiß, obwohl die eingestellte Temperatur längst erreicht ist. Das Thermostat reagiert auch nicht auf Handschaltung, selbst wenn ich auf Stern drücke, bleibt es offen. Ich habe 3 stk verbaut, gleichzeitig, 2 davon haben dieses Problem. Ein Reset und Löschen in der Box bringt für 1 Tag Ruhe, dann das gleiche Problem. Ich habe bei den 2 Kandidaten auch ab und an die Meldung, bereit zur Installation. Sämtliche Versuche kommen zum gleichen Ergebnis, der Fehler tritt nach kurzer Zeit erneut auf. Es kommt mir so vor, als würde das Thermostat einschlafen. Morgens dreht es auf um zu heizen, dann aber nie wieder zu und man hat 25 Grad im Bad. Es liegt auch definitiv nicht an der Verbindung, er reagiert nicht auf Knopfdruck. Das nervt mich wirklich sehr.
 
@Bigtorsti, du solltest es auch mal mit einer älteren Version versuchen; seit der Neueinspielung der 5.11 klappt bei mir alles wunderbar
1732638707548.png
 
  • Like
Reaktionen: Bigtorsti
Den AVM Support einbinden haltet ihr nicht für eine sinnvolle Option?
 
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? IMO ist hier genügend Sachkompetenz vorhanden, um jedem Lernwilligen auch die Unklarsten Dinge beizubringen und ihn damit zu selbstständigem Arbeiten zu befähigen.
 
Bei mir scheint es jetzt seit ein paar Tagen zu funktionieren (5.24)
 
Wenn ich die jetzt sage, dass die 5.24 von AVM bereits von der 5.25 'überholt' wurde und seitdem nicht mehr in der Historie erwähnt wird, findest du das plausibel respektive deiner Vermutung?
Historienfile 5.25/302
 
Interessant wäre, was an der 5.25 (Labor/Inhaus) dann falsch war, ich konnte bisher noch bei keiner Version eines der doch so oft diskutierten Probleme bemerken können.

Außer
· Behoben: Die durch einen externen Fenstersensor ausgelöste Frostschutz-Funktion hatte bei gleichzeitiger manueller Bedienung am Heizkörperregler keine Auswirkungen
· Behoben: Der Stößel des Heizkörperreglers wurde im Fehlerzustand E1 so weit herausgefahren, dass er möglicherweise aus dem Gehäuse fiel

Ich hatte noch nie einen E1/2/3 Fehler und aktuell läuft bei mir noch, auch wenn vll. für den ein oder anderen nicht nachvollziehbar, keine voreingestellte Heizkurve, sondern heize -noch- manuell, weshalb ich zur Frostschutz-Funktion iVm mit externem TFK/TFS und deaktivierter Steuerung am HKR selbst, nicht nachvollziehen/prüfen.
 
Holen Sie sich 3CX - völlig kostenlos!
Verbinden Sie Ihr Team und Ihre Kunden Telefonie Livechat Videokonferenzen

Gehostet oder selbst-verwaltet. Für bis zu 10 Nutzer dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkartendetails erforderlich. Ohne Risiko testen.

3CX
Für diese E-Mail-Adresse besteht bereits ein 3CX-Konto. Sie werden zum Kundenportal weitergeleitet, wo Sie sich anmelden oder Ihr Passwort zurücksetzen können, falls Sie dieses vergessen haben.