Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder ein alternativer Browser verwenden.
Checkst Du des net, der Quittierton bestätigt doch nur dass das C4 etwas richtig ausgeführt hat, das Klacken am TÖ wird vom Schalten des richtigen Relais vom "mygekko" erzeugt, weil es richtig angeklemmt wurde, aber wenn das TÖ-Relais der 2N nicht parallel dazu verkabelt wurde, funzt es damit einfach leider nicht!
Da gibt es doch sicher bestimmt mindestens ein CAT6-7 Kabel vom Technikraum zum 2N?
Davon werden normal die Pin`s 1+2 sowie 3+6 benötigt, also bleiben 4+5 und 7+8 frei.
Der gute Handwerker der Pläne lesen kann, hat dann die richtigen Adapter dazu, ohne extra noch neue Kabel ziehen zu müssen u. klemmt das im Nu richtig an.
Wer soviel Geld in die Hand nimmt für eine 2N + mygekko Steuerung, sollte nicht am falschen Platz, für den Profi sparen müssen!
Habe heute zufällig den Elektriker erreicht - es wäre wohl vom Cat Kabel nichts mehr frei, da auch die Stromversorgung darüber läuft.
Ansonsten hat er wohl auch kein großes Interesse, da er halt den Auftrag hatte die Sache über mygekko funktionstüchtig zu machen.
Na ja - entweder muss das dann doch über das Relais oder über eine andere Lösung bewerkstelligt werden.