[Problem] AVM 302 mit 440 erreicht Temperatur einfach nicht

Guckst Du hier zu den Gründen, die ich vor langer Zeit im Forum mal genau erläutert hatte.

Kurzgefasst, wird der 440 nur benutzt, um einen neuen Offset für den 301/302 zu ermitteln. Der wird dann aufgrund des langwierigen Hin- und Hersendens zwischen 440<=>FRITZ!Box<=>301/2 in seeehr langen Zeitabständen als neuer Offset an 301/302 gesendet, um deren Regelverhalten etwas zu beeinflussen.
Leider regeln die 301/2 aber weiterhin in kurzen Abständen anhand der Differenz von direkt am Thermostaten gemessenener Temperatur und Sollwert - Offset. Die Führungsgröße bleibt also in jedem Fall die Temperatur am Thermostaten, niemals die Temperatur des 440er! Da die Temperatur am Thermostaten aber in viel kürzeren Abständen gemessen wird, als der 440er Offset gesendet wird und sie beim Losheizen sofort nach oben geht, limitiert sich das anfangs noch geöffnete Ventil schnell gleich wieder selber, da es schon nach 2-6min meint: „ist ja nun ganz schön warm hier“… bis zum nächsten gesendeten Offset nach 15-30min (beim 302 wohl etwas kürzer).
So dreht sich das im Kreis und das kann dauern. Und alles nur, damit AVM an der FW der 301/2 nie etwas ändern musste. Sie „missbrauchen“ eben einfach nur den Offsetwert, der eigentlich nur als permanente Regelkorrektur bei 301/2 ohne 440er gedacht war, statt den tatsächlichen Istwert zu überschreiben.
Hatte ich alles schon adressiert und ist echt so ärgerlich, wie leicht korrigierbar. Aber interessiert bei AVM leider niemand.
 
Zuletzt bearbeitet:
HIer sind ja echte Regelungsexperten unterwegs, die mit den kleinen Nickeligkeiten umzugehen wissen. Respekt.
Die letzten paar Posts waren sehr hilfreich für mich.

Vielen Dank dafür und VG, Goggo
 
Mir ist auch aufgefallen, dass der 302 recht lahm startet und deshalb das Aufheizen zu lange dauert. Es dauert recht lang, ehe er das Ventil weiter öffnet und er nährt sich da recht langsam. Hier wurde ja auch schon vorgeschlagen, dass es ideal wäre, wenn er mit einem Boost starten würde und dann später zurückregelt. Fertig gibt es das nicht, aber ich habe einen netten Workaround:
1. Ich habe eine zusätzliche Vorlage erstellt, in der die identischen Zeiteinstellungen enthalten sind, jedoch anstatt mit der gewünschten Soll-Temperatur mit maximaler Temperatur (max bzw. 28grd.).
2. die normale Zeitsteuerung habe ich in einer weiteren Vorlage abgespeichert.
3. Über eine Routine wird die "Boost-Variante" aktiviert, wenn nachts die Temperatur durch die Nachtabsenkung unter einem bestimmten Wert singt, bei mir unter 21grd.
4. Morgens startet dann die Boost-Routine mit deren Zeitprogramm mit dem Heizen mit voller Leistung, da dort ja "max." als Soll-Temperatur hinterlegt ist.
5. Ist die Solltemperatur erreicht, wird über eine weitere Routine die Vorlage mit dem normalen Zeitprogramm und der normalen Solltemperatur aktiviert. So wird bis dahin voll geheizt und dann bei erreichen der Solltemperatur (oder, falls gewünscht, etwas drunter) auf die normale Solltemperatur umgeschaltet und der normale Regelkreislauf begint.
So habe ich, auch Batteriesparsam, zuerst im Boost-Betrieb die volle Heizleistung und dann den normalen Regelbetrieb, also eine Art deadbeat-Regelkreislauf.
Für die Urlaubsschaltung muss man berücksichtigen, dass man die beiden Umschaltroutinen ann deaktivieren muss, z.B. über eine Szene dazu!
 