Hallo,
ich hoffe, ich bin hier richtig und darf hier meine Frage stellen?.
Zu meinem Problem:
Wir haben gebaut und Netzwerkkabel legen lassen. Der Elektriker hat die Dosen angeschlossen. Ich schliesse die andere Seite an. Ich habe 9 Cat 7 Kabel im HAR. Diese habe ich heute auf ein Patchpanel gelegt. Bei sieben Kabeln ist alkes gut, es zeigt keine Fehler mit dem Kabeltester an. Alles leuchtet nacheinander, auch G.
Nur bei zwei Kabeln habe ich das Problem, das jeweils eine Ader und G nicht leuchtet, am passiven Teil des Testers.
Das komische ist, das, wenn ich an der Dose nur den aktiven Teil des Prüfers anschließe, also ohne passiven Gegenpart des Testers, leuchtet an der Dose schon 5 und G bzw. 7 und G auf. Schließe ich nun den passiven Prüfer am Patchpanel an, leuchten genau diese zwei Punkte nicht auf, alles andere schon. Bei allen anderen Dosen, wo alles funktionierte, leuchtete vorher nichts auf, als nur der aktive Prüfer angeschlossen war. Erst, als aktiver und passiver Prüfer angeschlossen waren, leuchtete dann alles korrekt nacheinander auf.
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass die beiden Dosen dann das Problem sind und evtl. nicht korrekt belegt worden sind?
Ich hoffe, ihr konntet mein Anliegen verstehen...
Viele Grüße,
Ronny
ich hoffe, ich bin hier richtig und darf hier meine Frage stellen?.
Zu meinem Problem:
Wir haben gebaut und Netzwerkkabel legen lassen. Der Elektriker hat die Dosen angeschlossen. Ich schliesse die andere Seite an. Ich habe 9 Cat 7 Kabel im HAR. Diese habe ich heute auf ein Patchpanel gelegt. Bei sieben Kabeln ist alkes gut, es zeigt keine Fehler mit dem Kabeltester an. Alles leuchtet nacheinander, auch G.
Nur bei zwei Kabeln habe ich das Problem, das jeweils eine Ader und G nicht leuchtet, am passiven Teil des Testers.
Das komische ist, das, wenn ich an der Dose nur den aktiven Teil des Prüfers anschließe, also ohne passiven Gegenpart des Testers, leuchtet an der Dose schon 5 und G bzw. 7 und G auf. Schließe ich nun den passiven Prüfer am Patchpanel an, leuchten genau diese zwei Punkte nicht auf, alles andere schon. Bei allen anderen Dosen, wo alles funktionierte, leuchtete vorher nichts auf, als nur der aktive Prüfer angeschlossen war. Erst, als aktiver und passiver Prüfer angeschlossen waren, leuchtete dann alles korrekt nacheinander auf.
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass die beiden Dosen dann das Problem sind und evtl. nicht korrekt belegt worden sind?
Ich hoffe, ihr konntet mein Anliegen verstehen...
Viele Grüße,
Ronny